• Shoot-out proiettori e TV a Bologna, Roma e Milano

    Il 13-14 novembre a Bologna, il 20 e 21 novembre a Roma e il 27 e 28 novembre a Milano, vi aspettiamo per confronti tra proiettori Hisense C3 Ultra MAx, JVC DLA-NZ700 ed Epson QB1000 e tra TV TCL P8L, Samsung M80H e... altre sorprese. Tutti i particolari in questo articolo.

Costruzione multipresa

EttoreP

Member
Messaggi
769
Località
Torino
Ciao a tutti.
Dopo aver letto molti thread sull'argomento (non soltanto in questo forum) mi sarei deciso a costruirmi una multipresa con filtro anti-disturbo. Mi sarei orientato su questo:

L'unico dubbio è riguardante il collegamento di terra. Da una parte trova una connessione dall'altra no. Come dovrei fare? Grazie

Ettore
 
'stardo!!! :ncomment:

Il simpatico MDL ti ha indicato di rivolgerti a me, perchè sembro essere l'unico sfigato in Italia ad avere l'impianto senza presa di terra, e quindi il mio impianto è soggetto a vari e sgradevoli disturbi:cry:

E' circa un anno che cerco di risolvere il problema, purtroppo invano!:incazzed:

walk on
sasadf
 
sasadf ha detto:
'E' circa un anno che cerco di risolvere il problema, purtroppo invano!
Quando ciò avverrà suppongo che per tale avvenimento verrà prodotta una targa speciale in piccola serie numerata. :sbonk:

Tornando seri.

Il contenitore ha solo un contatto di terra (collegato all'involucro) perchè tale connessione non ha bisogno di attraversare il filtro.

In pratica la terra del cavo di ingresso va a quel terminale e da tale terminale partirà il conduttore di terra che andrà alle prese di uscita (meglio se tutte queste, se più di una, siano collegate tutte direttamente a tale terminale).

Ciao
 
nordata ha detto:
Quando ciò avverrà suppongo che per tale avvenimento verrà prodotta una targa speciale in piccola serie numerata. :sbonk:

:incazzed:

vedo che siete tutti compenetrati nel mio problema terra terra(:rolleyes: )

Intanto un passo avanti è stato fatto questa estate. pare che anche casa mia abbia un circuito elettrico che abbia la presa di terra.:yeah:

Tutto sta a portarlo in camera mia che non c'è!:eh: :boh:

walk on
sasadf
 
Be' questa sarebbe già una gran cosa.

Quando non c'è proprio l'ìmpianto la cosa è un po' più elaborata (inserimento delle puntazze in luogo idoneo, ecc.), se all'interno dell'edificio arriva già un conduttore di terra il far arrivare questo conduttore anche nel singolo appartamento, anche se lavoro magari un po' rognoso, dipende dalle canaline e da dove passano, dovrebbe essere fattibile.

Non entro in volgari questioni quali l'eventuale costo. :rolleyes:

Ciao
 
Aggiornamento situazione

Costruzione ciabatta effettuata, ma..... il problema per il quale l'ho assemblata non è stato per niente risolto!:ncomment: Il motivo era il fatidico "clic" di pulsanti o interruttori dell'impianto luci percepibile nei diffusori durante l'ascolto o la visione! Non solo non è stato eliminato ma ora è più preciso, anche se più attenuato, ed è riferibile a tutti i pulsanti del locale, mentre prima ne era percepibile soltanto uno!:cry: Qualcuno sa darmi una spiegazione? :confused:
P.S. Tengo a sottolineare che la multipresa è alimentata da una linea dedicata, escludente quella sulla quale sono collegati i relè.

Ettore
 
Ritengo che probabilmente il problema risieda dell'arco creato dalle bobine dei rele'.
Fossi in te proverei a cambiarli con un tipo dotato di protezione spegni arco.

Ciao
 
MDL ha detto:
Ritengo che probabilmente il problema risieda dell'arco creato dalle bobine dei rele'.
Fossi in te proverei a cambiarli con un tipo dotato di protezione spegni arco.

Ciao
Grazie MDL! Resto però un po' perplesso.:what: In tutti i thread che riguardavano questo argomento non si fa cenno a questo problema ed inoltre, dopo una rapida ricerca su Internet, non ho trovato nulla che faccia a caso mio in tal senso.:boh: Secondo te non è possibile ricorrere a qualche altro stratagemma, evitando la sostituzione dei succitati rele? Bye

Ettore
 
Inserisci un condensatore da 100 nF/400 V classe X in parallelo ai contatti del relè (quelli che si chiudono, non quelli della bobina).

In altre parole devi collegare il condensatore come se fosse un ponticello tra i due contatti.

Controlla solo che, dopo averlo chiesto come tale, sull'involucro sia ben scritto Classe X (o, meglio, X Class).

Questa soluzione viene adottata anche su molti interruttori di apparecchiature elettroniche.

Prova magari con un solo condensatore di quel valore, se si dovesse ancora sentire qualcosa, aumenta il valore a 220 nF o un valore successivo nella scala, ma non ci dovrebbe essere bisogno.

Hai messo anche un varistor in parallelo all'ingresso della ciabatta, per eliminare le extratensioni ?

Ciao
 
Dove?

Grazie nordata, ma secondo te su rs-component posso trovare sia il condensatore che il varistore? Per il primo, ho dato uno sguardo ma viste le mie pressoche inesistenti cognizioni in elettronica, non mi pare che ci sia molto. Per il varistore quali devono essere le sue caratteristiche tecniche?Grazie

Ettore
 
Poichè abiti a Torino e non in fondo alla Val Granda :D (lui sà dov'è) non c'è bisogno di andare a spendere di più per acquistare da RS.

Se pensavi alla sede di Torino (vicino al Delle Alpi) ti devo purtroppo informare che ha chiuso i battenti da Agosto, per cui avresti anche le spese di spedizione.

I primi nomi che mi vengono in mente sono:

Pinto - Via Galvani 19 (traversa di C.so R. Margherita altezza stabilimento pastiglie Leone - mitiche)
Peraldo - C.so S. Maurizio 57
Carter - Via Lancia 119

Per il varistor chiedi 275 V o simili appena più su.
 
nordata ha detto:
....(traversa di C.so R. Margherita altezza stabilimento pastiglie Leone - mitiche).....

Anche quello (Leone) ha chiuso o.. meglio si è trasferito nella zona industriale con vista sulla tangenziale! Bye

Ettore
 
x nordata

Telefonando ai numeri che mi hai dato, penso di aver individuato nel primo il negozio presso il quale recarmi. Girovagando su rs-component mi sono però imbattuto in questo
Condensatore soppres MKP339 275Vac 100nF.
Penso che come riferimento possa andare bene. Per il varistore invece trovo 5 modelli uguali differenti soltanto per la dissipazione della potenza:eek: :confused: : 0.1W, 0.25W, 0.4W, 0.6W, 1W! Quale devo prendere in considerazione?
Veniamo poi ai collegamenti nella ciabatta di questi componenti. I fili di alimentazione che arrivano al filtro bistadio sono terminati con fast-on. Come faccio ad inserire il condensatore? Incastro i suoi 2 "fili" nei fast-on oppure li saldo? Il varistore come e dove lo devo collegare invece? Scusandomi per la mia ignoranza in materia anticipatamente ringrazio. Bye

Ettore
 
Partiamo dal più semplice.

Io i cavi li ho saldati, onde evitare problemi.

Il varistor va saldato tra i due terminali di ingresso.

Prendi quello da 1 W, così sei maggiormente sicuro, ma anche gli altri vanno bene.

Per quanto riguarda il condensatore però, c'è da dire che io non intendevo dire che andava saldato ai terminali del filtro (in questo caso andrebbe saldato in parallelo al varistor), ma inserito sui contatti dei relè che causano i rumori (o qualsiasi altro interruttore interessato al problema).

Il filtro dovrebbe già averli al suo interno.

Ciao
 
Top